Strom / FI spring raus
Strom / FI spring raus
Hallo,
habe meine kleine Sauna fertiggestellt und habe nun das böse Erwachen:
Nach ca. 1 Minute springt der FI raus!
Ich hatte es auch schon, dass ich den Ofen wieder nach ca. 30 Sec. ausgeschaltet habe, dann ist der FI auch herausgesprungen.
Saunateuerung: Emotec H 9003
Ofen: Bi-O Mat W von Privileg (jedoch baugleich mit EOS)
Kabel: 2,5 mm² zur Steuerung, 1,5mm² zum Ofen (habe es jedoch auch schon mit 2,5mm² ausprobiert)
Automaten: 3 x 16A
FI = 40A / 30 mA
Ofen und Steuerung sind ordnungsgemäß verkabelt.
Licht + Lüfter funktioniert
Woran kann es liegen, dass der FI herausspringt???
Vielen Dank für die Antworten.
habe meine kleine Sauna fertiggestellt und habe nun das böse Erwachen:
Nach ca. 1 Minute springt der FI raus!
Ich hatte es auch schon, dass ich den Ofen wieder nach ca. 30 Sec. ausgeschaltet habe, dann ist der FI auch herausgesprungen.
Saunateuerung: Emotec H 9003
Ofen: Bi-O Mat W von Privileg (jedoch baugleich mit EOS)
Kabel: 2,5 mm² zur Steuerung, 1,5mm² zum Ofen (habe es jedoch auch schon mit 2,5mm² ausprobiert)
Automaten: 3 x 16A
FI = 40A / 30 mA
Ofen und Steuerung sind ordnungsgemäß verkabelt.
Licht + Lüfter funktioniert
Woran kann es liegen, dass der FI herausspringt???
Vielen Dank für die Antworten.
Strom / FI springt raus
Hallo Sepp,
danke für den Hinweis.
Ja ich habe die Hinweise auf S. 6 beachtet ...
Gruß
danke für den Hinweis.
Ja ich habe die Hinweise auf S. 6 beachtet ...
Gruß
Strom / FI sprongt raus
Hallo,
habe nochmals Testläufe gemacht:
Mir ist aufgefallen, dass einer der drei Heizstäbe in der Zeit bis der FI herausspringt nicht heizt.
Kann es vielleicht an diesem Heizstab liegen?
Der Ofen war ein Restposten von Quelle. Kann es sein, dass dieser Feuchtigkeit gezogen hat? Kann man den Heizstab irgendwie trocken?
Danke für die Antworten ...
habe nochmals Testläufe gemacht:
Mir ist aufgefallen, dass einer der drei Heizstäbe in der Zeit bis der FI herausspringt nicht heizt.
Kann es vielleicht an diesem Heizstab liegen?
Der Ofen war ein Restposten von Quelle. Kann es sein, dass dieser Feuchtigkeit gezogen hat? Kann man den Heizstab irgendwie trocken?
Danke für die Antworten ...
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz
400V
Hallo Mister,
bist du ganz sicher, dass du auch wirklich 400V anliegen hast?
Ich frage, weil auf diese Weise habe ich festgestellt, dass es bei mir nicht so war. Wenn du mit einem 230V Zähler ausgestattet bist, geht der Ofen zwar an, aber zieht dann zuviel un der FI fällt.
lg, Thomas
bist du ganz sicher, dass du auch wirklich 400V anliegen hast?
Ich frage, weil auf diese Weise habe ich festgestellt, dass es bei mir nicht so war. Wenn du mit einem 230V Zähler ausgestattet bist, geht der Ofen zwar an, aber zieht dann zuviel un der FI fällt.
lg, Thomas
Re: 400V
Das ist, verzeihe mir den Ausdruck, Blödsinn.Thalva hat geschrieben: geht der Ofen zwar an, aber zieht dann zuviel un der FI fällt.
Der FI (Fehlerstromschutzschalter) macht nichts anderes, als (einfach ausgedrückt) den reinfließenden Strom durch den Leiter und den Rückfließenden Strom durch den Neutralleiter zu vergleichen, sollte es dort zu Differenzen kommen, weil "ein bisschen Strom durch einen Körper in den Boden fließt" schaltet er aus. ob da 1, 5 10 oder 64 Ampere durchfließen, interessiert ihn erst mal überhaupt nicht, solange die gleiche Menge zurückkommt.
Linus
Strom / FI Springt raus
@ finsterbuch:
Du schreibst: "es ist gefährlich"! Was kann passieren?
Du schreibst: "es ist gefährlich"! Was kann passieren?
- finsterbusch
- Beiträge: 1378
- Registriert: 2. Juli 2007, 14:58
- Wohnort: chemnitz