Hallo,

Ich bin gerade dabei eine Sauna selber zu bauen. Die Konstruktion ist so weit fertig.
Meine Frage:
Ich fange gerade an die Elektrik zu verlegen.
Müssen alle Kabel, auch die, welche in der Zwischenwand liegen, in einen Silikonschlauch, oder nur solche, welche unmittelbau aus der Wand kommen?
Die Kabel wollte ich eigentlich in ein Schutzrohr an der Aussenverkleidung verlegen. Da drauf kommt dann 8 cm Dämmung.


Viele Grüße
Peter
Benutzeravatar
froehlich
Beiträge: 334
Registriert: 2. März 2006, 20:54
Wohnort: Bayern

Re: Elektrik

Beitrag von froehlich »

"Müssen alle Kabel, auch die, welche in der Zwischenwand liegen, in einen Silikonschlauch,
Was meinst Du jetzt mit "Silikonschlauch"? Wirlich einen Schlauch, der über das eigentliche Kabel gezogen wird?

Ich würde da lieber "richtige" Silikonkabel nehmen, die gibts sogar im Baumarkt recht günstig, oder eben bei Ebay.

Doch zu Deiner Frage: Wenn die Kabel wirklich an der Außenseite verlaufen und die Isolierung noch darüber kommt, dürften sie eigentlich von der Saunahitze genug abgeschirmt sein, so daß Du normale Kabel nehmen könntest.

Allerdings solltest Du nicht übersehen, daß das Kabel auch durch den eigentlichen Stromfluß warm wird. Welchen Querschnitt haben denn die Kabel und welche Leistung (kW) der Ofen? Wenn die Kabel in der Isolierung verlaufen, kann dann die eigene Wärme nicht richtig abgegeben werden und sich u.U. so das Kabel "von Innen" erhitzen.

Aufgrund des doch relativ geringen Aufpreises eines Silikonkabels würde ich trotz allem zu einem Silikonkabel (und zwar ein richtige Kabel und keinen Schlauch) raten.

Und nicht vergessen, den eigentlichen Elektroanschluß sollte nur ein zugelassener Elektrofachmann machen.

Andreas
Olli
Beiträge: 161
Registriert: 30. Juli 2006, 15:25

Beitrag von Olli »

Da eine "anflicken" des letzten Stücks des Kabels das in die Sauna verläuft jawohl Pfusch ist, kommt wohl nur ein komplettes Silikonkabel in betracht.
Ein Silikonschlauch über einem normalen kabel bringt gar nichts, da das Kabel in dem Schlauch bei der Hitze auch spröde wird.

Aber wegen der Frage alleine stimme ich Andreas zu:
Lass die Finger davon und es vom Fachmann erledigen.

Gruss,
Oliver
Die Signatur befindet sich aus technischen Gründen auf der Rückseite dieser Nachricht.
derwolf
Beiträge: 26
Registriert: 16. März 2008, 20:52

Beitrag von derwolf »

Auf Empfehlung meines Elektrikers habe ich die Zuleitung vom Keller bis in den Dachboden zum Steuergerät ohne Silikonkabel realisiert. Dieses "normale" Kabel verläuft ganz außen zwischen Isolierung und Profilverkleidung. Dort sollte es nicht warm werden!! Natürlich braucht man genügend Querschnitt bei 8kW.
Vom Steuergerät zum Ofen selbstverständlich Silikonkabel nehmen, das liegt ja ein Stück frei in der Saunakabine.

derwolf
Zuletzt geändert von derwolf am 27. April 2008, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Saunamann
Beiträge: 5
Registriert: 18. April 2008, 09:44

Beitrag von Saunamann »

Prinzipiell und immer bei Saunaöfen bis 9 Kw

Zuleitung von Sicherung ( 3 x 16 A) zum Sauna Steuergerät

400 V , 5 x 2,5 qmm

vom Steuergerät zum Saunaofen SILIKONKABEL 5 x 2,5 qmm

vom Steuergerät zur Saunaleuchte SILIKONKABEL 3 x 0,75 qmm
Antworten