Saunabau im Keller mit niedriger Decke und Fermacellwänden

Hier der Bereich wo Du technische Fragen stellen kannst und Deine eigene Erfahrungen für die Allgemeinheit veröffentlichen kannst.
Antworten
mike020469
Beiträge: 4
Registriert: 31. Oktober 2007, 16:46

Saunabau im Keller mit niedriger Decke und Fermacellwänden

Beitrag von mike020469 »

Hallo Zusammen,
nach langem lesen jetzt zwei Fragen von mir.
Ich plane im Keller eine Sauna zu bauen und habe leider nur
eine Deckenhöhe von 1,75m - also nur eine Bank zum Liegen
einbauen. Muss ich so hinnehmen.
Jetzt habe ich bereits vor Jahren die Wände mit Fermacell
verkleidet (mit 2cm Schalungsholz dahinter). Kann ich diese
Konstuktion mit einbauen und so auf die Spanplatten verzichten ?
Was bringen die überhaupt ?
Und als Zweites - muss ich bei der Deckenkonstruktion etwas beachten ?
Ich habe mal meinen Plan beigelegt.

Danke schon mal im Vorraus.

Bild1, Bild2, Bild3

Gruß Michael
Benutzeravatar
norbert
Site Admin
Beiträge: 652
Registriert: 19. Dezember 2004, 14:46
Wohnort: Usingen

Beitrag von norbert »

Hallo Michael,

175... das ist SEHR wenig.

Meiner Meinung nach benötigst Du die Spahnplatten nicht (die bringe nzusätzliche Isolierung sowie Stabilität im Bau).

Bei nur 175 cm Deckenhöhe ist Dein Ziel soviel Isolierung wie möglich in so wenig Platz wie möglich unterzubringen (um schlussendlich genügend Kopffreiheit zu haben):

2 cm Dachlatten an die Decke
1 cm Spanplatte
4 cm Isolierung
Dampfsperre
1 cm Profilbretter

Da bleiben noch 167 cm übrig. Sparen kannst Du nur an den Dachlatten (auf 1 cm runter) und an der Isolierung (auf 3 cm runter)

Gib uns aber bitte Bescheid, wie Du es umsetzst.

Grüße

Norbert
mike020469
Beiträge: 4
Registriert: 31. Oktober 2007, 16:46

Material

Beitrag von mike020469 »

Danke für die Antwort,
Kennst du ein geeignetes Dämmmaterial, welches
bei geringer Dicke genügend Isolierung bietet ?

Ich wollte folgendes benutzen:
Dämmung

Soll es laut Online Shop auch in 40mm Dicke geben.

Gruß Michael
Benutzeravatar
norbert
Site Admin
Beiträge: 652
Registriert: 19. Dezember 2004, 14:46
Wohnort: Usingen

Beitrag von norbert »

Hallo Michael,

40 mm ist allemal ausreichend. Da geht auch die Mineralsetinwolle (Rockwool) aus dem Baumarkt.

Ideal wäre etwas um die 20 bis 30 mm, aber mit dem gleichen Dämmwert. Wobei Du dann nur 10 oder 20 mm gewinenn würdest. Vielleicht auch nicht die Rede wert.

Grüße

Norbert
Antworten