Stromzufuhr für Saunaofen, Steuergerät und Beleuchtung
Verfasst: 11. März 2007, 20:31
Liebe Saunaselbstbauer!
Ich hätte eine Frage zur Stromzufuhr für die Sauna:
Ich möchte eine 2x2x2 Meter (Innenmaße) Sauna bauen und habe dafür bereits einen 9KW Ofen besorgt. Außer dem Ofen muss über die Anschlussleitung auch noch das Steuergerät und die Innenbeleuchtung mit Strom versorgt werden.
Ich habe bereits vor Jahren einen Elektroanschluss durch einen Elektriker herstellen lassen (5x1,5 mm2 Kabel). Nun lese ich in der Fachliteratur, dass ich für einen 9KW Ofen aber ein Kabel mit 5x2,5 mm2 zum Steuergerät benötige. Ich lese auch weiter, dass ich dann vom Steuergerät zum Ofen nur mehr 5x1,5 mm2 benötige.
Dieses Delta erscheint mir auch logisch, da die Kabellänge den elektrischen Widerstand beeinflußt und die Kabellänge vom Zählerkasten zum Steuergerät um einiges größer ist als der Abstand Steuergerät - Ofen.
So nun meine Frage: Komme ich mit 5x1,5 mm2 Kabel vom Sicherungskasten zur Sauna aus (Kabellänge 12m - großteils Überputz im Keller verlegt)? Ein Austausch des Kabels währe nur mit erheblichen Aufwand zu bewerkstelligen, weil ich befürchte, dass die vorhandene Leerverrohrung (Zählerkasten-Keller) ebenfalls nicht ausreichen würde.
p.s. Gratulation zur hervorragenden Homepage und genialem Forum, in dem wie ich seit längerem festellen kann, auf jede Frage auch eine Antwort gefunden wird.
LG, Christoph
Ich hätte eine Frage zur Stromzufuhr für die Sauna:
Ich möchte eine 2x2x2 Meter (Innenmaße) Sauna bauen und habe dafür bereits einen 9KW Ofen besorgt. Außer dem Ofen muss über die Anschlussleitung auch noch das Steuergerät und die Innenbeleuchtung mit Strom versorgt werden.
Ich habe bereits vor Jahren einen Elektroanschluss durch einen Elektriker herstellen lassen (5x1,5 mm2 Kabel). Nun lese ich in der Fachliteratur, dass ich für einen 9KW Ofen aber ein Kabel mit 5x2,5 mm2 zum Steuergerät benötige. Ich lese auch weiter, dass ich dann vom Steuergerät zum Ofen nur mehr 5x1,5 mm2 benötige.
Dieses Delta erscheint mir auch logisch, da die Kabellänge den elektrischen Widerstand beeinflußt und die Kabellänge vom Zählerkasten zum Steuergerät um einiges größer ist als der Abstand Steuergerät - Ofen.
So nun meine Frage: Komme ich mit 5x1,5 mm2 Kabel vom Sicherungskasten zur Sauna aus (Kabellänge 12m - großteils Überputz im Keller verlegt)? Ein Austausch des Kabels währe nur mit erheblichen Aufwand zu bewerkstelligen, weil ich befürchte, dass die vorhandene Leerverrohrung (Zählerkasten-Keller) ebenfalls nicht ausreichen würde.
p.s. Gratulation zur hervorragenden Homepage und genialem Forum, in dem wie ich seit längerem festellen kann, auf jede Frage auch eine Antwort gefunden wird.
LG, Christoph