Feuchte am auslass der Lüftung - Normal?

Verfasst: 10. Februar 2016, 13:27
von Der Linus
Wertes Auditorium,

ich treibe mich seit gewisser Zeit hier rum und hatte auch vor ca. 2 Jahren schon mal Fragen zur Planung gestellt. Nun hat alles etwas länger gedauert, aber nun nähert sich mein Saunaprojekt dem Ende des ersten Teilabschnitts - Die benutzbare Sauna (Dusche kommt als Abschnitt 2, mit dem restlichen Ausbau des Kellerraumes.

Kurz zum Aufbau: Beton-WU-Keller, umgedämmt, nicht beheizt, also kalt. Darin mit ~6 cm Abstand zur Wand 10mm Pressspanplatten als "Hintergrund", darauf 58mm Ständerwerk mit 60mm Glaswolle (Wände und Decke gleich), 50 µm Alufolie und 14mm Profilbretter.
Steht, sitzt, passt, wackelt und hat Luft.

Der Innenraum ist recht groß, da ich für die ganze Familie was gebaut habe, Innenmaß ist 200x260, Höhe 205, Ofen hat 9Kw und Entlüftet wird über ein 100 mm Abluftrohr auf ca 1 Meter höhe durch die Wand, dann im Flachkanal nach oben, 90° Bogen und dann über der Pressspanplatte nach vorne wo der Abluftkanal in der Wandverkleidung endet. Die vordere Sichtwand ist aus Rigips.

Zug ist perfekt da, das habe ich mit Feuerzeug und Thermometer gemessen, aber nun ist mir beim ersten "Test"Heizen aufgefallen, dass die Abluft extrem feucht ist. In der Sauna geht das Hygrometer schnell auf 25% Rel. Feuchte runter, der Abluftkanal befördert aber ganz ordentlich wasser nach aussen, das sich nun beim Heizen an der Kellerdeke niedergeschlagen hat.

abschließend nun endlich meine Frage: ist das normal, das beim ersten mal so viel Feuchtigkeit mitkommt? ist das aus dem Holz und ändert sich das nach ein paar mal? Ich habe etwas angst, das die Feuchtigkeit später an meiner abgehangenen Decke niederschlägt und dort Flecken (oder schlimmeres) hinterlässt.

Danke für die Aufmerksamkeit

Linus

PS: einen ausführlichen Baubericht habe ich mir fest vorgenommen.

Verfasst: 11. Februar 2016, 09:55
von th-Freiburg
Hi Linus,

erstmal höchste Punktzahl für die gute Beschreibung!!!

zu deiner Frage ne Gegenfrage: Hast du nen Aufguss gemacht oder nur trocken hoch geheizt?

Verfasst: 11. Februar 2016, 11:30
von Der Linus
Nur trocken geheizt, kein Aufguss. Es sind ja noch keine Bänke in der Sauna, die sind in der Fertigung beim Schreiner meines Vertrauens und werden erst nächste Woche fertig.
Ich wollte aber meine Arbeit (Das verplanken von Wand und Decke) testen und habe daher für 1 Stunde angeheizt. auch um zu sehen, dass ich auf die benötigte Temperatur kommen und sonst alles funktioniert. Dabei ist es zu dieser hohen Feuchtigkeit am Auslass gekommen.

Klar: heiße Luft steigt nach oben und trifft trifft auf kalte Decke. Aber die Luft in der Sauna kann ja nur die Feuchtigkeit aufnehmen, die da ist. Daher habe ich die Vermutung und Hoffnung, das dies einfach restfeuchte aus dem Holz ist, die erst mal "ausgeheizt" werden muss.

Linus

Verfasst: 11. Februar 2016, 14:02
von th-Freiburg
Der Linus hat geschrieben:Nur trocken geheizt.....Daher habe ich die Vermutung und Hoffnung, das dies einfach restfeuchte aus dem Holz ist, die erst mal "ausgeheizt" werden muss. Linus
hmm, kann so sein, kann allerdings auch dauerhaft so bleiben. google mal nach "Holzausgleichsfeuchte"

Mein bescheidenes Halbwissen in aller Kürze:
Holze lagert in Abhängigkeit von Tempetarur und rel. Luftfeuchte eine bestimmte Menge Wasser ein, bei normkalnen Wohnraumverhältnissen so rd. 10 Gew. %, also nicht wenig kg absolut!
Wird es wärmer, gibt Holz Wasswer ab
Wird die rel. Luftfeuchte im Raum geringer, gibt Holz auch Wasswer ab.
Durch das Anheizen der Sauna pasiert beides, d.h. b ei 200 kg Holz hast du schnell nur noch eine Holzausgleichsfeuchte von 5%, also bleiben 5% vom Gewicht, was als Waser frei gesetzt wird. wären 10 Liter! Damit kann der Taupunkt deiner Außenluft gut und gerne überschritten werden ud das Wasser fällt aus bei Abkühlung.
Ist die Sauna kalt und die rel. Luftfeuchte wieder hoch, saugt soch das Holz dummerweise wieder richtig schön voll, so dass du den Effekt auch dauerhaft haben könntest.
Kann auch anders sein, ist nur meine Theorie, bitte berichte mal

Verfasst: 11. Februar 2016, 15:38
von Der Linus
Sollte das so sein (kurzversion: Schwamm) hätten das Problem ja viele... Ich denke nicht, das bei allen der Saunaraum permanent geheizt ist.

Die Profilbretter sind natürlich nicht durchgetrocknet, daher kann das schon sein, das da noch eine Menge Wasser rauskommt. Beim Hochheizen war auch eine ganze Menge Wasser auf der Glastür, das kenne ich so von anderen Saunen auch nicht.
Eventuell war auch die Zeit zu kurz, wenn ich nach einer Stunde wieder aus mache (am Ausgang des Lüftungsrohres war es zu der Zeit ~35 ° und 99% RF) ist das ganze System ja noch nicht durchgeheizt. normal Saunen ist ja 3-4 Stunden Betriebszeit. mal abwarten, wenn die Bänke da sind und ich das erste mal die Sauna nutze. Ich halte euch auf dem laufenden.

PS: so sieht das an der Decke aus...
Bild
Bild

Verfasst: 11. Februar 2016, 16:49
von th-Freiburg
Der Linus hat geschrieben:Sollte das so sein (kurzversion: Schwamm) hätten das Problem ja viele... Ich denke nicht, das bei allen der Saunaraum permanent geheizt ist.
nee, das nicht, aber bei dir im Keller ises v.a. im Winter wahrscheinlich deutlich kälter als z.B. wenn Zu-und Abluft aus nem Badezimmer o.ä. kommen. ist ja fast wie direkt nach draußen.
Das Problem sind die krasen Temperatur-Unterschiede, würde cih meinen. Ansonsten gelten für alle die selben naturwissenschaftlichen Spielregeln und etwas kondenswasser habe ich z.B. an meinem Abluftrohr auch hin und wieder.

Verfasst: 12. Februar 2016, 08:59
von finsterbusch
dein kondenswasser folgt den regeln - leider - der physik,
plötzlich trifft warme luft auf eine kalte glatte oderfläche
nimm z.b. eine infrarotheizer und erwärme die betroffene stelle, dann kondensiert dort nix mehr.
mögliche lösung: nimm styrodurtapete, pappkaschiert und "packe deine betondecke warm ein"
leider ist es nicht die holzfeuchte!